ค่า OTTV
ค่า OTTV คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม ของผนังด้านนอกอาคาร หรือส่วนของอาคารที่มีการปรับอากาศ ค่า OTTV ของ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ที่ความหนา 10 ซม. ตาม พรบ.คุ้มครองอนุรักษ์พลังงานของ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่าค่า OTTVที่ยอมให้ต้องไม่เกิน 45 วัตต์/ตร.ม. สำหรับอาคารใหม่ และ 55 วัตต์/ตร.ม.สำหรับอาคารเก่า
ที่นี้เราลองมาดูซิว่าผนังบ้านของ ทุกคนมีค่าเท่าไหร่กันบ้าง
1. ผนังอิฐมอญ = (ไม่ฉาบผนังทั้ง2ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 54.30 วัตต์/ตร.ม.) / (ฉาบผนัง1ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 50.42 วัตต์/ตร.ม.) / (ฉาบผนังทั้ง2ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 47.06 วัตต์/ตร.ม.)
2. ผนังอิฐมวลเบา = (ไม่ฉาบผนังทั้ง2ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 12.86 วัตต์/ตร.ม.) / (ฉาบผนัง1ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 12.46 วัตต์/ตร.ม.) / (ฉาบผนังทั้ง2ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 12.08 วัตต์/ตร.ม.)
3. ผนังสำเร็จรูป หรือ Pre-Cast = (ไม่ฉาบผนังทั้ง2ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 51.50 วัตต์/ตร.ม.) / (ฉาบผนัง1ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 48.00 วัตต์/ตร.ม.) / (ฉาบผนังทั้ง2ด้าน ค่าความร้อนอยู่ที่ 44.94 วัตต์/ตร.ม.)
4. กระจกใส หนา 5 มม. ที่ไม่มีอุปกรณ์บังแดด ทิศเหนือมีค่า OTTV 137 วัตต์/ตร.ม. ทิศใต้มีค่า OTTV 200 วัตต์/ตร.ม. ทิศตะวันออกมีค่า OTTV 201 วัตต์/ตร.ม. ทิศตะวันตกมีค่า OTTV 188 วัตต์/ตร.ม.
สรุปค่า OTTV ต่ำสุดคือผนังอิฐมวลเบา ถามว่ามีผลอะไรไหมสำหรับคนเราคงไม่มีผลแต่มีผลกับแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเพราะเวลาซื้อแอร์คงต้องซื้อหลาย BTU จะซื้อแอร์กี่ BTU มาดูกัน แอร์ = ความกว้างของห้อง x ความยาวของห้อง x 800-1000 ก็จะออกมาว่าต้องซื้อแอร์กี่ BTU (สำหรับห้องกระจกใสคงต้องคูณ 850-1000 ดูว่ามีแสงเยอะหรือน้อย) พิเศษหน่อยสำหรับบ้านใครที่ใช้ผนังอิฐมวลเบา เพราะคูณแค่ 640 เท่านั้น
ข้อมูลนี้ลองดูครับจะได้ไม่ต้องซื้อแอร์เกินความจำเป็นกัน สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ...